為什么我用外部直流24V電源給傳感器供電 信號線接PLC的輸入端   然后用手去碰傳感器  PLC沒反應呢  傳感器的的指示燈也亮  PLC的輸入指示燈不亮    請各位老師指教   為什么用PLC的24V電源就行  
[ 此帖被辛勤蜜蜂在2011-06-10 10:07重新編輯 ]
jiangzhuang
大家共同學習嘛!這樣菜鳥也可以變老鳥
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 391 點
下載積分: 1147 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2011-01-01
最后登錄: 2025-03-05
查看jiangzhuang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-10 20:08
是 外部電源  沒和 PLC的 電源形成 回路 。   你所 描述 的因該  是 兩個獨立電路  所以 。。。