一個315-2DP的CPU通過Profibus總線帶了5個ET200M站,ET200M帶了幾個SM模塊,每個ET200M站又連接一個HMI觸摸屏,ET200M和觸摸屏之間用什么協議通信好一點,ET200M和觸摸屏之間可以用以太網通信嗎?觸摸屏的發出的請求是由誰來應答的,是300cpu還是ET200M,ET200M可以處理用戶程序嗎?哪位比較清楚這塊的,幫我理理,我有點糊涂了。。。(∩_∩)O謝謝。!
Stronger
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6798 個
工控威望: 38402 點
下載積分: 8933 分
在線時間: 9646(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-05-01
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-22 11:06
ET200M與觸摸屏使用的是DP通訊協議,觸摸屏在DP網絡中作為二類主站出現。

ET200M 本身不帶有處理器,因此無法處理程序。