欧美成人性a片免费观看办公室,美女来了视频免费看,国产一卡2卡3卡4卡2021免费观看,曰本a级毛片在线观看

自學真的苦
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 192 點
下載積分: 802 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2011-08-04
最后登錄: 2012-09-06
查看自學真的苦的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-11 12:46
設備不停機,我又想查看plc程序并復制出來.撥掉422電纜會怎樣?三菱FX系列plc.
[ 此帖被自學真的苦在2011-10-11 21:08重新編輯 ]
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5275 個
工控威望: 7500 點
下載積分: 160121 分
在線時間: 3213(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-04-03
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-11 13:15
要看程序是如何控制的。
一般情況下觸摸屏與PLC是可以斷開的,對程序的運行沒有影響。
但就怕編程時非要來個高級點的控制方案,拔下觸摸屏程序就不動了也是有可能的。