樓主  發表于: 2008-04-15 12:01
在試圖與CS1G-CPU42H進行通訊時發現通訊不上的問題:

接線圖如下



兩個DIP開關4、5也全部試過各種模式,在軟件里相應設置,結果:不行。

手動設置,自動在線……死活都是通訊不上。

郁悶了!


sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5283 個
工控威望: 7509 點
下載積分: 160340 分
在線時間: 3224(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-04-15
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-15 16:03
郁悶。
我這個圖是一頭公一頭母的……PLC上的232口是母的……
難道是自己做的線不過關么?
最終換了根USB-CIF02,用擴展接頭CS1W-CN114,DIP5設置成ON,SYSMAC WAY通訊,才連上。
我郁悶。自己做的線怎么了?