欧美成人性a片免费观看办公室,美女来了视频免费看,国产一卡2卡3卡4卡2021免费观看,曰本a级毛片在线观看

hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1236 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2927 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-06 18:52
1、收放卷電機都是2.2KW,放卷減速比1:20,表面收卷,中心放卷。
2、在小張力是運行正常。
3、在小張力下啟動運行,加大張力在4kg的氣壓時,放卷電機停止運行,被動拖著放卷了。
4、我個人感覺是放卷電機功率小了,可是機械認為不是。
5、我同時認為浮動輥設計有問題,可是機械認為也不是
6、機械認為我放卷加減速時間設定太小,我設的是0.1s
請各位幫我參考參考
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1228 個
工控威望: 3499 點
下載積分: 4409 分
在線時間: 1983(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2025-03-24
查看kyy80的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-07 08:59
你改進一下放卷變頻器。用轉矩模式控制就OK。。