我用模擬量模塊控制一個電磁比例閥,0-5V控制,需要在設定的時間內線性的從零到最高值,但是這個時間是個變量值,可以隨時調整。用OMRON的PLC編程吧。
注意一定是線性遞增的控制方式,在設定時間內線性遞增。

PLC的模擬量模塊設定我都會,只是程序這部分如何編程請高手指點!謝謝!
[ 此帖被pilihuowu在2012-02-01 14:32重新編輯 ]
sonhh
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 211 個
工控威望: 423 點
下載積分: 1859 分
在線時間: 588(小時)
注冊時間: 2007-05-16
最后登錄: 2025-05-21
查看sonhh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-02 15:54
你這是一個典型的斜坡程序,樓主可以看一下,下面的程序

http://m.gx-china.net/read-gktid-49419-page-1-fpage-7.html

三菱用斜波指令RAMP,能實現 比如 LD X0  RAMP K000  K200  D100 k1000
[ 此帖被sonhh在2012-02-02 16:18重新編輯 ]