近期空壓機經常燒壞接觸器怎么回事。
我公司使用的是巨霸GX200300型活塞式空壓機,馬力20HP/15KW,使用的接觸器是正泰380v 4011型接觸器,電流40A,熱繼電器是正泰JRS1-40~80,30A-40,現在的情況是換上一個接觸器使用不到一天就燒壞,一般都是觸電燒壞,到底是怎么回事呢?請各位老師指點。不勝感激!
scxclzyzb
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 841 個
工控威望: 896 點
下載積分: 31104 分
在線時間: 623(小時)
注冊時間: 2009-10-25
最后登錄: 2025-04-04
查看scxclzyzb的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-15 09:40
用6011的接觸器試試,另外要檢查一下機器的自動加載系統是否正常,要保證機器啟動的時候,機器是在沒有加載的工況下。