近期空壓機經常燒壞接觸器怎么回事?
我公司使用的是巨霸GX200300型活塞式空壓機,馬力20HP/15KW,使用的接觸器是正泰380v 4011型接觸器,電流40A,熱繼電器是正泰JRS1-40~80,30A-40,現在的情況是換上一個接觸器使用不到一天就燒壞,一般都是觸電燒壞,到底是怎么回事呢?請各位老師指點。不勝感激!
沙痕
給生活編個程序,讓你過得更精彩~!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 629 個
工控威望: 826 點
下載積分: 21583 分
在線時間: 346(小時)
注冊時間: 2010-10-27
最后登錄: 2025-02-13
查看沙痕的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-15 18:29
引用
引用第12樓35kv6kv于2012-07-15 18:18發表的  :
頻繁啟動造成的。從這里找原因吧。

我也這么認為,畢竟15KW的40A 的接觸器應該是夠過的了