樓主  發表于: 2012-09-03 13:08
今天遇到一個西門子S7-200 CPU 226 CN 的PLC系統(多模塊結構),光電開關采用的是NPN輸入方式,由于手頭沒有NPN的輸入對射光電開關,現想將個別模塊改為PNP輸入方式,是否行得通?在同一模塊中,NPN與PNP兩種輸入方式是否能夠兩只時并存?在同一系統中,NPN與PNP兩種輸入方式是否能夠同時并存?
gxc0415
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 220 點
下載積分: 604 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2009-05-21
最后登錄: 2025-06-04
查看gxc0415的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-07 14:56
可以的 我用過 但得用兩塊 24V的電源 NPN用一塊  PNP用一塊