欧美成人性a片免费观看办公室,美女来了视频免费看,国产一卡2卡3卡4卡2021免费观看,曰本a级毛片在线观看

冬雨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 231 個
工控威望: 342 點
下載積分: 1008 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2007-04-05
最后登錄: 2024-12-31
查看冬雨的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-18 08:11
請問這個隔離變壓器為什么次極0V要與零線相連?這樣不是沒有了隔離效果嗎?測量這個變壓器本身是一個隔離的變壓器,接零的目的是什么?弄不明白

[ 此帖被冬雨在2012-12-18 11:46重新編輯 ]
sunsongfang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 383 點
下載積分: 30260 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2010-09-01
最后登錄: 2023-04-19
查看sunsongfang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-18 10:22
這個不是隔離變壓器,因?yàn)樗恿肆憔,這個變壓器的作用應該就是把電源電壓降低20V而已,避免電源電壓過高燒毀線圈.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(冬雨) 感謝!
    sunsongfang
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 264 個
    工控威望: 383 點
    下載積分: 30260 分
    在線時間: 172(小時)
    注冊時間: 2010-09-01
    最后登錄: 2023-04-19
    查看sunsongfang的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2012-12-19 10:43
    引用
    引用第5樓冬雨于2012-12-18 11:34發表的  :

    請問接零線后除了沒有隔離,對變壓器有沒有別的影響或要求?現在這個變壓器壞掉了,想做一個變壓器換上去。
    另外不明白的一點是既然都設計了這個變壓器了,這個變壓器本身就是一個隔離的變壓器?他接零的目的是什么?

    這個目的可能就是當原副線圈擊穿時,將火線直接接地,燒斷熔斷器,起到保護的作用,但這個變壓器不是真正意義上的隔離.如果設備對電壓的要求不是很嚴格,你可直接接到220V電源上使用.另外做一個也可以,當你想完全隔離時,你可以接成不接地的方式,注意功率要足夠.