欧美成人性a片免费观看办公室,美女来了视频免费看,国产一卡2卡3卡4卡2021免费观看,曰本a级毛片在线观看

lshangxue_
希望朋友們和我交流。QQ:316666239
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 317 個
工控威望: 3252 點
下載積分: 12446 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2012-10-21
最后登錄: 2025-03-18
查看lshangxue_的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-21 17:22
公司有臺設備,總開關是三相四線制,有一天出現了問題,測L1和N之間是幾十伏,L2、L3與N之間都是接近400伏。以后確定是L1出現斷路狀態,那么為什么其余兩相會是這個電壓呢?
說明一下,當時測的是開關的下測,并且斷開了輸出負載。
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1203 個
工控威望: 1747 點
下載積分: 7573 分
在線時間: 581(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2025-04-03
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-21 21:22
L1與地有短路,且總地線斷路
吉圓電氣 QQ751673698