請問各位師付們:
    伺服放大器更換電池時,把絕對值的電氣原點丟失了,放大器一上電就報警。請問絕對值的電氣原點歸零應該怎么操作?具體的操作步驟、、、、、、謝謝大家!
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1558 個
工控威望: 4562 點
下載積分: 7552 分
在線時間: 674(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2025-03-18
查看dmh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-26 10:31
引用
引用第3樓zsh340于2012-03-26 09:24發表的  :

請問下這位師付:手動機械到達實際原位置后,如果程序中沒有原點回歸的話,我是否可以加一段原點回歸程序呢?

手動原點回歸程序是必須需要的,在PLC里有【CH2 (Y4,Y5) 脈沖的當前值〈Low word〉】----臺達PLC,這就是記錄脈沖的當前值。手動把機器移到實際原點位置,【DMOV K0 D1375】那么這個位置就是電氣原點