欧美成人性a片免费观看办公室,美女来了视频免费看,国产一卡2卡3卡4卡2021免费观看,曰本a级毛片在线观看

857484856
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 122 點
下載積分: 579 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2013-10-06
最后登錄: 2013-12-09
查看857484856的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-01 15:09
PLC 的Y0 和Y1 都有輸出 但是電機沒有反應 伺服驅動線啊什么的 我檢查了一遍是對的 還有參數也改過了 在線監視 Y0 Y1有輸出但是就是電機沒反應
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 8353 分
在線時間: 509(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2025-03-22
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-02 10:56
你外部接線是否有正確
照你所說應該是用脈波來驅動
那脈波電壓是否正確