欧美成人性a片免费观看办公室,美女来了视频免费看,国产一卡2卡3卡4卡2021免费观看,曰本a级毛片在线观看

a7950288
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 134 點
下載積分: 967 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2011-03-27
最后登錄: 2024-12-16
查看a7950288的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-05-22 17:52
請教一下
做原點回歸時,如果在啟動原點回歸時,DOG信號就ON了,伺服不是會反轉么?直到DOG信號off掉,再正轉至DOG。
我現在的這個伺服則無論怎樣,都只是往一個方向走。是哪個參數設錯了嗎?
a7950288
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 134 點
下載積分: 967 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2011-03-27
最后登錄: 2024-12-16
查看a7950288的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-23 21:00
程式和其他軸都一樣,就一些地址不一樣而已。
PLC是Q06的
a7950288
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 134 點
下載積分: 967 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2011-03-27
最后登錄: 2024-12-16
查看a7950288的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-05-25 22:06
問題找到了,原點DOG信號被設置成負邏輯了,不過居然這樣也能原點,只是不能原點重試,怪怪的。。。。
謝謝大家了