欧美成人性a片免费观看办公室,美女来了视频免费看,国产一卡2卡3卡4卡2021免费观看,曰本a级毛片在线观看

zdct948
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 146 點
下載積分: 608 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2013-08-02
最后登錄: 2024-12-14
查看zdct948的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-06-08 21:01
因為水泵數量多,9臺泵,用200的PLC來控制水泵,3臺為一組,一組運行一定時間后自動切換到下一組工作,時間短還知道怎么寫,但運行時間都要15天到30天后在切換,就不知道怎么寫了,請求大俠幫忙解說下,有圖例解說最后。謝謝。
12qyc
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 179 個
工控威望: 360 點
下載積分: 986 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2008-10-02
最后登錄: 2025-04-16
查看12qyc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-06 11:04
配合PLC內部時鐘,應該可以實現,歐姆龍的我能做,西門子PLC沒用過也不知咋編寫程序