huangpeng
級別: 論壇先鋒
![]() |
室內干式箱式變壓器顯示溫度93度正常嗎??????? 絕緣耐熱等級F 最高溫升100K |
---|---|
|
yaofj
級別: 探索解密
![]() |
正常的。 機柜應該有自動風扇的吧。溫度到了一定值自動啟動 |
---|---|
|
huangpeng
級別: 論壇先鋒
![]() |
風扇就從來沒有停過 一直在轉動 |
---|---|
|
yaofj
級別: 探索解密
![]() |
1、看你設置的啟動溫度是多少? 2、是否運行在手動模式? 看下說明書吧。一般柜子上也會貼使用說明的。 |
---|---|
|
huangpeng
級別: 論壇先鋒
![]() |
90度的 溫度 風扇肯定會轉的 |
---|---|
|
huangpeng
級別: 論壇先鋒
![]() |
啟動溫度是100度 停止溫度是80度 報警溫度是130度 130度的報警溫度明顯高了 他的絕緣耐熱等級是F級的 最高上升溫度是100K的 [ 此帖被huangpeng在2014-06-16 16:28重新編輯 ] |
---|---|
|
工控學徒1
級別: 略有小成
![]() |
正常,夏天到了70°很正常了,只要不超過105°,干式一般采用b類絕緣以上,絕對可以 |
---|---|
|
huangpeng
級別: 論壇先鋒
![]() |
我是F級的, 現在溫度已經94度了, 溫升是100K的 |
---|---|
|
huangpeng
級別: 論壇先鋒
![]() |
有人熟悉這些嗎 |
---|---|
|