1.我這里用電流互感器,一般只穿過一條線,如果同時穿多條線,是否能測這幾條線總的電流?這樣準不準?
2.如果測量的電流超過電流互感器的最大一次電流,例如我用50/5的套入過100A電流的線,會對互感器有什么影響嗎?
今生無緣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 249 點
下載積分: 68945 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2014-11-24
最后登錄: 2020-04-17
查看今生無緣的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-14 15:42
圖中同一相線穿二根可以,兩臺馬達同時工作,互感器選100/5及以上;用50/5會沖表或燒互感器。