樓主  發表于: 2015-11-23 18:27
今天供應商給配了一套電機和變頻器,變頻器750W的,電才才60W,請問這種大馬拉小車的搭配可行嗎?是否有什么弊端?
金海洋
工控人家園,工控一家人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 522 點
下載積分: 7016 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2010-02-28
最后登錄: 2025-03-22
查看金海洋的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-06 15:33
你們說的都那啥,我認為變頻器大點好,雖然一次投入稍微大點,其實也差不多點,但是變頻器不容易出問題,如果負載大時,匹配的變頻器長時間大負荷運作容易出問題,我用過好多臺就是功率匹配的,長了兩年短了七八個月,變頻器就容易出問題,但是用大一號的變頻器使用,用的時間就會長很多,這是我個人使用后的看法,說錯了勿噴