工廠里面有一條流水線用到了2個斷路器,小的斷路器壞了,更換好了的時候,大的斷路器我是斷開的,更換好了的斷路器(也是斷開的)我用數(shù)顯萬用表測3相出線端分別與地線和零線時有80來歐的阻值,閉合小的斷路器再測也有幾歐阻值,想不明白,看看大家有何見解
一休
zhtokokk
級別: 家園常客
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 522 個
工控威望: 833 點
下載積分: 59900 分
在線時間: 395(小時)
注冊時間: 2015-03-23
最后登錄: 2025-02-27
查看zhtokokk的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2015-11-26 08:01
      火線與零線之間有負載?