欧美成人性a片免费观看办公室,美女来了视频免费看,国产一卡2卡3卡4卡2021免费观看,曰本a级毛片在线观看

雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2625 個
工控威望: 2051 點
下載積分: 6761 分
在線時間: 3551(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2025-04-04
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-05-07 22:25
接手臺設備使用基恩士KV-16DT發送給伺服驅動器脈沖,是伺服寸動正轉,寸動逆轉,單次送料。
但是出現寸動正轉,寸動逆轉能夠正常發送脈沖,但是單次設定長度后無法發送脈沖。
由于基恩士接觸很少,無法判斷此故障出在哪個位置。
注:圖片中R1700線圈只有這一個,并無其它置位和復位指令。
[attachment=147333]
haomaiggq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 326 個
工控威望: 450 點
下載積分: 11707 分
在線時間: 1362(小時)
注冊時間: 2009-02-19
最后登錄: 2025-04-03
查看haomaiggq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-07 23:09
r1700作用?可否換個其它點試試,看結果一樣嗎?