欧美成人性a片免费观看办公室,美女来了视频免费看,国产一卡2卡3卡4卡2021免费观看,曰本a级毛片在线观看

sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1203 個
工控威望: 1747 點
下載積分: 7573 分
在線時間: 581(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2025-03-14
查看sanlihu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-06-04 12:41
公司31500KVA,110KV/6.3KV新變壓器
平時負荷只有19000KW
想找單位調換成同系列20000KVA變壓器,可行嗎?
大家給個意見。
平均功率因數0。96,最大直啟電機TDK2500KW(氫氮壓縮機)。
吉圓電氣 QQ751673698
lipingsr
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 419 點
下載積分: 1223 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2013-12-01
最后登錄: 2024-10-29
查看lipingsr的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-07 15:11
引用
引用第10樓john42tw于2016-06-06 08:48發表的  :


誰告訴你這樣算?

耗電量 = 使用功率 + 鐵損 + 銅損
.......




明顯是沒看過供電公司的帳單