樓主  發表于: 2016-06-13 15:00
印鐵的印刷機烘干線,   收鐵成堆部分, 采用紅外對射的光電開關(OP18-EVP6  ;OP18-S6 )進行伺服定位和計數(信號進PLC之前使用了固態繼電器DR06D12 L),現在經常出現鐵皮不連續的時候一張鐵皮計數兩張,鐵皮連續傳送過來計數正確,而且兩套設備是一樣的問題。出現問題后,懷疑是干擾(電柜里伺服和變頻),把這個傳感器的用了屏蔽線且不和動力線一起走,屏蔽層接了地。問題還沒得到解決,請好心人指教下
dudu
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 864 點
下載積分: 617 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2009-10-28
最后登錄: 2025-05-08
查看dudu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-13 19:07
計數不準和檢測開關有很大關系,個人感覺光電開關比不上反射開關,反射開關又比不上接近開關。用接近開關信號架不好做,有的地方會受到限制。