欧美成人性a片免费观看办公室,美女来了视频免费看,国产一卡2卡3卡4卡2021免费观看,曰本a级毛片在线观看

yuguoctbu
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 92 點
下載積分: 593 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2016-07-19
最后登錄: 2017-09-18
查看yuguoctbu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-07-25 11:01
各位高手同志,我是小白,從未接觸過伺服,目前有個項目 選的FX3U-MT和伺服MR-J4-A的,我想請問一下,最簡單的接線方式一個脈沖Y0和一個方向Y4,不再接任何線,能不能實現?還有就是可不可以不設計原點開關,相當于PLC只有Y0和Y4與伺服相連,無其他信號線,求幫忙
yuguoctbu
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 92 點
下載積分: 593 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2016-07-19
最后登錄: 2017-09-18
查看yuguoctbu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-11 10:39
這個是我畫的圖,大家看看 有沒有錯的,請指正  20、12腳接DC-24V,46腳接的DC-0V,21腳和47腳都沒有接DC-0V,42腳(EM2)和47腳之間有一個繼電器作為急停用。  我的DC-24V直流電源是單獨的開關電源供電,沒有用PLC自帶的24+電源,即輸出是單獨使用的一個開關電源,和輸入回路相對獨立 [attachment=150673]