欧美成人性a片免费观看办公室,美女来了视频免费看,国产一卡2卡3卡4卡2021免费观看,曰本a级毛片在线观看

apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1199 個
工控威望: 1844 點
下載積分: 79811 分
在線時間: 527(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2025-04-14
查看apei2014的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-12-25 21:18
我準備做個變頻器通訊的程序,三菱變頻器跟fx3u通訊,只控制速度,其他信號都接線,最多能控制多少個變頻器?帶八個變頻器通訊周期大概是多長時間?
十六個呢?
東隅已逝,桑榆非晚。
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1926 個
工控威望: 2078 點
下載積分: 11109 分
在線時間: 830(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-04-16
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-12-31 15:51
用485通訊寫速度十來個變頻器是沒有問題的,至于加減速同步估計不是那么容易做到。
變頻器本身就是一個干擾源,曾碰到過變頻器一啟動,通訊就斷了
做過 12個變頻器通訊 用的是國內變頻器 用 57.6k通訊 還是挺穩定的