圖片:
![]() 各位大師 我現在用FX3G的PLC控制兩個軸 ,用的是J4系列的伺服放大器,一個軸傳動用的是同步輪加皮帶,另一軸Z軸用的是連軸器,現在兩個軸聯動,出現跑偏的象, 對應的濾波和加消磁環,接地都做了的 還是沒有用 請各位指點 |
---|---|
|
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
![]() |
先檢查機械部分有沒有間隙 還要就是看一下 電子齒輪比啥的 不一定是干擾的問題 樓主留言:電子比估計沒有設好 每次給一個脈沖走的位置不一樣 |
---|---|
|
ge4856254
級別: 探索解密
![]() |
會不會因為機械結構不一樣,在齒輪比計算時出現偏差之類的情況? 樓主留言:這個應該不會 之前也用同樣的機構 電氣控制用的Q系列的PLC 用的正反轉控制 PA13 設定的0100 現在用的脈沖加方向參數已改為0101 機構動作沒有問題 現在就差定位不準確了 |
---|---|
|
cjm1234
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
定位不準,先查驅動器聯軸器是否有間隙,通訊線接頭松動,在把驅動器里的灰塵清里掉,一定要斷電。 ![]() 樓主留言:好的 我試下 |
---|---|
|
zhangyang198
級別: 探索解密
![]() |
檢查這兩個輪是否平行?然后再檢查輪的中心是否在一條線上?對好了,就沒問題了 樓主留言:已經量一過了 沒有問題 |
---|---|
|
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是發現美的眼睛!
級別: 網絡英雄
![]() |
電子齒輪比計算有誤 先按你計算的結果,比如輸入100mm所需的脈沖數做個定位 運行一次,按實際走的距離重新計算 |
---|---|
|
company350
級別: 探索解密
![]() |
謝謝各位 現已經解決了 里面一個參數改了一下就可以了 脈沖列濾波選擇由原來的 1Mpulse/s改成 200Kpulde/s就可以了 |
---|---|