圖片:
機械結構是750w的松下伺服電機,通過一個9:1的減速機驅動轉盤。轉盤直徑800mm。高度18mm。質量25kg。
本來減速機減速比要30比才勉強夠用,結果30比的減速機訂貨3個月,那樣的話黃花菜都沒有了。只好弄一個9比。
昨天裝機上去,伺服用默認參數,自動調整,根本沒辦法用,輕微一碰轉盤,伺服就抖動,嘯叫起來。
然后我把自動調整關閉,pr004,慣量比調到很大,現在伺服在200轉以下還是可以動起來的,
但是定位結束要抖一兩秒。速度也達不到要求哎。
伺服松下A5   750w高慣量。額定轉矩2.4N.m。轉子慣量,1.61。
請問一下,1:現在在電氣方面有什么補救辦法?機械周期長不考慮。急出貨。
2:轉盤慣量怎么計算?現有配置減速機是不是肯定配小了,要是在減速機不變的情況下,我伺服功率要提高到多少w?計算公式是怎么樣的?
3:三菱fx3u 定位指令的加速時間跟減速時間為啥設置了沒啥反應,100跟4000電機沒啥變化。
謝謝大家。
4:現在伺服定位完成后,轉一下轉盤,轉盤會左右擺動,這個應該就是減速機比太小,導致傳輸?shù)剿欧牧μ,伺服很容易就自動校正位置。幸好我伺服選型時候帶了剎車,現在是定位完成,剎車就關閉,防止外部作用力對伺服的干擾。剎車頻繁通斷影響大嗎?
現在是第一臺,出貨急,要先測試整體設計思路是否有問題,后面這些問題都會改的。
[ 此帖被我好像是在2017-06-30 09:22重新編輯 ]
jicjic111
進步
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 377 點
下載積分: 911 分
在線時間: 377(小時)
注冊時間: 2013-05-30
最后登錄: 2025-03-13
查看jicjic111的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-30 12:30
我上個星期剛好遇到上面的現象,解決了,請參考一下,1松下A5驅動設置.Pr2.00設為0 PR203及204設P5000。校遥埃埃硠傂砸笤O高最大,2加減速時間在驅動里設
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(再見理想) 熱心助人!