引用引用樓主zzzer442于2017-08-10 13:51發表的 PLC可否用接近開關實現高速計數 :如題,我是將普同的24V的接近開關接到X0,X0每導通一次就用C20計一個數(計算步進電機旋轉的圈數)。原來1分鐘計30-60個數,1秒鐘大概計0.5-1個數。現在要求轉速提高,1分鐘需計200-300個數,1秒鐘就要計3-5個數。剛開機還沒什么問題,計到100多時就發現接近開關有時不會閃。.......
引用引用第18樓ml710317于2017-08-15 08:42發表的 :1.有條件,你換個進口的接近開關試一下2.如果還有丟數的情況,那你只能換光電開關了