欧美成人性a片免费观看办公室,美女来了视频免费看,国产一卡2卡3卡4卡2021免费观看,曰本a级毛片在线观看

15828289789
落魄浪子
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 118 點
下載積分: 730 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2017-08-23
最后登錄: 2022-04-27
查看15828289789的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-09-09 10:10
PLC和變頻器通信,在發送寫入一幀數據。正轉運行或停止,會有回傳數據,為什么。RS D0 K17 D20 K15  ,功能碼06正傳數據信息幀,SET M8122.。D20 -D34有回傳數據求大圣解
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2025-02-17
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-10 10:44
采用MODBUS通信,每次都有應答數據,RS D0 K17 D20 K15這條指令表示,把存儲在D0-D16的17個數據發送給指定站號的變頻器。并同時接收變頻器的應答數據,應答數據存儲在D20-D14這15個存儲器中;貍鞯臄祿袃深,一類是發送數據正確時,回傳的功能碼與發送的功能碼相同,后續數據也相同。例如:發送功能碼06,發送數據正確,回傳的功能碼和后續數據也相同。另一類是發送數據錯誤時,回傳的功能碼=發送功能碼+H80,后跟錯誤代碼。例如:發送功能碼06,發送數據出錯,回傳數據的功能碼是H86。但是,CRC校驗、奇偶校驗設置出錯,不會回傳出錯信息。
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2025-02-17
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-09-10 10:46
更正一下,變頻器的應答數據應該是存儲在D20-D34這15個存儲器中。
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2025-02-17
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-09-14 10:45
采用四線制連接,二線制連接容易接收反射數據。因為RS指令是同時完成收發數據的。
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2025-02-17
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-09-14 10:50
三菱變頻器通信手冊指出:控制器發送數據給變頻器,需要延遲一下,才能回傳數據,否則容易收到反射數據。RS指令在收發數據時不會延遲。解決的辦法是采用四線制連接,發送數據和接收數據的通信線路分開。
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2025-02-17
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-09-16 22:39
使用RS指令發送數據時,指定接收0個數據。然后延遲3-5ms,使用RS指令發送0個數據,接收N個數據。