欧美成人性a片免费观看办公室,美女来了视频免费看,国产一卡2卡3卡4卡2021免费观看,曰本a级毛片在线观看

zxd114
邊學邊用
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 228 點
下載積分: 30917 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2012-06-26
最后登錄: 2025-05-14
查看zxd114的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-10-10 15:28
有臺設備要測產品氣密性。 測試壓力1.0MPA,選擇0-1.6MPA量程, 4-20MA標準電流信號輸出。FX2N-2AD模塊,求平均后再進行浮點運算,然后數據輸出。要求以6000PA的泄漏量為產品判定標準。
現在遇到的問題是加壓后產品測試過程中,泄漏量數值跳動很大±1200PA.。達不到測試要求。。。
疑問1.壓力變送器是否精度與穩定性不夠高
     2.空氣充入后是否有回蕩,如果有回蕩,有什么辦法解決
yiyi5138
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 388 個
工控威望: 566 點
下載積分: 2882 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2009-04-25
最后登錄: 2025-04-06
查看yiyi5138的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-14 11:32
1`..壓力變送器是否精度與穩定性不夠高?超過20%的精度誤差與 close system的氣密性不給有關,與壓力變送器無關
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(zxd114) 真誠感謝!
    yiyi5138
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 388 個
    工控威望: 566 點
    下載積分: 2882 分
    在線時間: 94(小時)
    注冊時間: 2009-04-25
    最后登錄: 2025-04-06
    查看yiyi5138的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2017-10-14 11:36
    2.補氣要有保持氣壓的措施,