樓主  發表于: 2017-11-07 22:28
晚上加班調試了好久,用三菱的Dog搜索指令,在定位后確實輸出了清零脈沖信號,我將這個信號接到了欺負的CN1-41 也就是CR引腳上,當然對應的Dicom和Docom,脈沖和方向都接了的。
然而發現清零信號一直沒起作用,即使我人為地在伺服轉動時把CR接到0V也沒用
求助各位,難道三菱的清零有啥特殊設置?
zmrs163
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 390 個
工控威望: 538 點
下載積分: 1512 分
在線時間: 331(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2025-05-09
查看zmrs163的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-09 14:31
你說的清零信號沒有作用是什么意思,你從哪里判斷出沒有作用了。另外cr是上升沿觸發的,如果你一直在發脈沖, CR一直導通是不會停下來的