樓主  發表于: 2017-12-05 13:44
GPPW 程式  設定 FXCPU  FX2N  OK  輸入階梯程式後按convert  按傳輸設定OK   寫入PLC 驗證後顯示沒有問題按x1 y1沒亮燈
PLC去檢測也沒問題
阿謙
hgmgwe
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 698 個
工控威望: 1911 點
下載積分: 10725 分
在線時間: 912(小時)
注冊時間: 2007-12-01
最后登錄: 2025-03-28
查看hgmgwe的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-05 15:25
沒亮燈問題:
                     1.X1接線有誤。