欧美成人性a片免费观看办公室,美女来了视频免费看,国产一卡2卡3卡4卡2021免费观看,曰本a级毛片在线观看

wangyuh7400
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 1604 點
下載積分: 4391 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2025-06-13
查看wangyuh7400的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-28 15:52
三菱GS2110連接兩個FX3u主機,PLC距離屏有30米左右,屏上自帶一個422口,一個232口,一個以太網口。一號plc和屏用422連接,2號PLC用232連接的話距離比較長怕會連不上,問下大家有沒更好的辦法。
gzcjx555
QQ  296686949
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 550 個
工控威望: 4758 點
下載積分: 1325 分
在線時間: 415(小時)
注冊時間: 2014-02-15
最后登錄: 2025-06-21
查看gzcjx555的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-28 17:43
圖片:
有一種無源232轉485,你買兩個,把232傳輸的那個兩頭都是轉到485,你明白我的意思嗎?
樓主留言:
真誠感謝!這個辦法不錯,穩定性怎么樣
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(wangyuh7400)
  • 聯系電話15071699246,QQ296686949
    gzcjx555
    QQ  296686949
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 550 個
    工控威望: 4758 點
    下載積分: 1325 分
    在線時間: 415(小時)
    注冊時間: 2014-02-15
    最后登錄: 2025-06-21
    查看gzcjx555的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2017-12-29 08:16
    引用
    引用第2樓chenhanfu于2017-12-29 08:00發表的  :
    1個PLC加FX3U-CNV-BD+FX3U-ENET-ADP走以太網通信較好。

    如果用以太網,成本又得增加了。
    聯系電話15071699246,QQ296686949