        客戶要求流水線30臺3KW 用電器同時老化且中途不允許斷電。請問是否只能采用單相電?  I=90÷0.22=409A,那么使用240平方多芯銅線可以嗎?
moyqfujian
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 1534 個
工控威望: 15105 點
下載積分: 6640 分
在線時間: 1445(小時)
注冊時間: 2013-12-08
最后登錄: 2025-03-31
查看moyqfujian的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2018-04-21 20:54
240平方還有多