欧美成人性a片免费观看办公室,美女来了视频免费看,国产一卡2卡3卡4卡2021免费观看,曰本a级毛片在线观看

cbk
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 238 點
下載積分: 39268 分
在線時間: 224(小時)
注冊時間: 2010-12-12
最后登錄: 2025-03-11
查看cbk的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-05-25 14:47
現有XH系統一套,CH0和CH1控制伺服軸(松下伺服),CH2和CH3控制步進;
1、設備進來控制電源已用濾波器隔離電網;
2、各電器也良好接地;
3、脈沖控制信號線也都用了屏蔽線連接;
現在問題是:運轉多了(10次)以上后會發現有累積公差,請教各位還有哪些因素造成丟脈沖?
說明:機器本體接了0V,因為有個檢測信號需要與機臺連接才行!不知道是不是這個信號造成的!

謝謝各位!!
dingyeyun
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 173 點
下載積分: 835 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2017-12-23
最后登錄: 2025-03-14
查看dingyeyun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-12 15:23
樓主說不準討論