拋丸機拋頭電機11KW,接觸器型號是CJX2-3210,斷路器型號是DZ108-32。用接觸器直接控制電機,一次運行時間在30分鐘到1小時,經常造成接觸器觸點粘連后彈不上來,或者斷路器燒壞一路不通缺相,除了加變頻器外,大神們有什么辦法能解決此問題
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2856 個
工控威望: 3629 點
下載積分: 3542 分
在線時間: 3818(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-04-16
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-12 11:57
CJX2-3210 太小,
頻繁啟動,用6511.
或者星三角啟動。
國產3210也就用3KW左右比較合適。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(cunguang07) 熱心助人!
  • 二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
    http://shop58129605.taobao.com/