樓主  發表于: 2019-01-17 14:09
FUJI 富士人機V9 這個要如何改
原來是使用歐姆龍PLC
當H13.00  ON成立時
便將D67內的值設定背光節能秒數

現在若要改成三菱用M100 ON時才作動要如何改

==========================================
;PLC H13.00(On)開啟人機計秒關閉人機背光
$u00092 = PLC1[CN013] (W)
IF($u00092 == 1) LB 0 (W)
RET
LB 0:
$u00091 = PLC1[D0067] (W)
$u00090 = 2 (W)
SYS (SET_BKLT) $u00090
RET
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6809 個
工控威望: 38413 點
下載積分: 10571 分
在線時間: 9686(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-06-21
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-17 14:33
IFNZ(PLC1[M0100]) (B)
$u00091 = PLC1[D0067] (W)
$u00090 = 2 (W)
SYS (SET_BKLT) $u00090
ENDIF
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sunnykmc) 熱心助人!