請問大家,溫度PID控制能用接觸器接熱電阻嗎?就是PID輸出控制是開關量的可以嗎
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2853 個
工控威望: 3625 點
下載積分: 3533 分
在線時間: 3817(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-03-14
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-20 12:06
可以
溫度控制沒有模擬量控制準確.
控制通斷時間的長短,
盡量減少頻繁動作.
RKC,OMRON,Delta都有繼電器輸出型的溫控器.
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備