請問大家,溫度PID控制能用接觸器接熱電阻嗎?就是PID輸出控制是開關量的可以嗎
sjbandmm
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 241 個
工控威望: 411 點
下載積分: 995 分
在線時間: 170(小時)
注冊時間: 2008-08-23
最后登錄: 2025-03-14
查看sjbandmm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-21 16:52
溫控表一般有ON_OFF模式和PID模式,ON_OFF模式只能開關量輸出,PID模式可以輸出模擬量,也可以輸出開關量,開關量輸出時可以驅動固態繼電器也可以驅動接觸器,驅動接觸器的時候一定要將輸出控制周期調到20S或更長,這樣才能保證接觸器的使用壽命,使用固態繼電器調整為1-2S。
PLC控制也可以,不過需要根據PID輸出量來調整接觸器的ON-OFF時間比例。