hnwygcb009
級別: 家園?
![]() |
ACS510變頻器做恒壓供水時一般都選擇PID宏,然后用4011參數設置壓力給定值,如果用通訊作為壓力給定值,通訊地址是多少,求指教? |
---|---|
|
lch8478
級別: 略有小成
![]() |
一般來說PID通訊給定是外部給定2,也就是40003(說明書150頁和152頁)。從147頁仔細讀 |
---|---|
|
lch8478
級別: 略有小成
![]() |
可通過定義53組參數映射需要讀寫的數據。也可以在需要讀取的實際參數前面加4映射位modbus地址,比如查看PID1設定值的只讀參數為0126,那么映射為modbus地址就是40126. |
---|---|
|