樓主  發表于: 2019-11-14 10:50
現在用一臺信捷XC3-48MT控制研控步進電機,在使用回原點指令ZRN時頻率只能設定到12000,再高步進電機就不能響應了。我用DRVA指令測試只要設定D8230上升/下降時間脈沖頻率就可以往上調。但是看信捷的手冊ZRN指令沒有頻率上升/下降這個時間設置。請問各位高手想提高這個回原點的速度應該如何做?請求指教,萬分感激!
nihaoa
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 129 點
下載積分: 3422 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2019-10-27
最后登錄: 2025-04-21
查看nihaoa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-11-14 21:07
在脈沖參數塊里,可以配置脈沖的加減速時間,你可以試試試。