在程序執行過程中,用到INT指令,發送到模擬量輸出模塊去。
由于不嚴謹等原因，導?轉換前的數據范圍不合法,發送到模擬量輸出通道的值超過4000,。這樣就引起了CPU停機。
請問一下各位: 有沒有哪里可以設置,不讓CPU停機的。CPU是Q13UDV。比如說西門子可以下載OB82,86等等去防止。
謝謝!
菜鳥888
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 376 個
工控威望: 525 點
下載積分: 12582 分
在線時間: 1116(小時)
注冊時間: 2006-09-03
最后登錄: 2025-03-22
查看菜鳥888的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-11-19 20:53
引用
引用第5樓kgd235143于2019-11-19 20:14發表的  :
知道的程序錯誤是可在在程序中補正的。
前面加一條指令如果大于4000就傳4000,就可以了,
還有不確定的。就設置一下PLC參數。
[attachment=238858]