圖片:
如圖所示 我需要發送好幾個功能 比如485有效 油門給定1000 電機正轉 這個用485怎么發啊 一個一個發嗎
還有油門給定更改的時候 其他還需要重新發送一遍嗎 比如485有效 電機正轉之內的
本人通訊沒弄過 今天研究了一天通訊
請大神們指點指點
還有這5個數據需要占用5個點嗎 地址D0 功能碼D1 訪問地址D2 訪問數據D3 CRC效驗D4 是這樣發送嗎?
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2853 個
工控威望: 3625 點
下載積分: 3533 分
在線時間: 3817(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-03-23
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-12-14 23:20
把上面指令存在寄存器,
8位格式,如:
正轉,存D0至D7
反轉,存D10至D17,

需要那個動作,
將對應的寄存器移動到發送數據的寄存就可以。
詳細參考RS指令,這個不用計算CRC,

發送前BMOV D0 D100 K8
然后執行發送批令。
RS D100 K8  d120 K10