如題,因為觸摸屏的485要跟伺服通訊,所以也就只能通過FX5-232-BD與觸摸屏通訊了!
通訊接線:HMI965對模塊325
請問PLC的通訊參數該選哪個協議?如何設置通訊參數?
勞煩各位大師了!
cbk
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 238 點
下載積分: 39268 分
在線時間: 224(小時)
注冊時間: 2010-12-12
最后登錄: 2025-03-11
查看cbk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-06-19 14:28
感謝各位的支援!
已能通訊上!
WORKS要選擇 MC協議模式,添加“和檢驗”即可