欧美成人性a片免费观看办公室,美女来了视频免费看,国产一卡2卡3卡4卡2021免费观看,曰本a级毛片在线观看

gk_樂一
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 182 點
下載積分: 3193 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2019-12-20
最后登錄: 2025-02-25
查看gk_樂一的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-08-31 16:06
電機:5.5Kw六安江淮異步變頻電機
變頻器:西門子變頻器6SL3210-5BE25-5UV0
              江淮朗格變頻器LD350-5R5G-T4B

兩個變頻器啟動電機都會有嘯叫聲,但是在自由停車過程中或接工頻電源的時候電機是沒有嘯叫聲的,請問各位大蝦怎么解決??
LD350試過將默認6.0的載波頻率改到12.0還是有嘯叫聲
bztongyong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 486 點
下載積分: 63431 分
在線時間: 831(小時)
注冊時間: 2013-06-10
最后登錄: 2025-03-14
查看bztongyong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-31 16:47
對變頻器恢復出廠設置,調完用到的參數后讓變頻器與電機進行自學習,保存正確的電機參數后再試一下。