圖片:
關于modbus通訊有個問題請教一下,假如我用smart200的485通訊口,使用主站通訊模式,后面帶了十塊電表,把電表的用電量讀取,在程序里面輪訓讀取,如果其中有兩塊表停電了,數據無法讀取,那么這個時候PLC訪問是不是就是用Mbus—crtl指令所設置的timeout得時間對這個站點進行問詢,到時間后訪問無響應再進行下一個站點的訪問,意思就是說站點通訊有問題就會用timeout的時間來訪問這個站點,那么有多個表停電的情況下,輪訓時間會加長。還是所有站點輪訓的總時間為timeout的時間
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70532 分
在線時間: 1606(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-03-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-03-22 11:19
不是。
正常輪詢時,不需要這個時間。
當訪問從站錯誤時,一般默認2次訪問,如果仍然沒有連接上,則error報警錯誤。