樓主  發表于: 2022-03-16 13:51
第一次使用Q170MCPU,是PLC與運動控制CPU集成那種,用三菱WORKS2可以跟PLC通訊,多CPU那里選1,可以通訊,而要設置運動CPU時,選2,用MT軟件也可以上下載程序;現在的問題是威綸通屏那里如何設置呢,看連線說明,要設網絡號,站號,都設了也無法通訊,前一個項目用的是03UDECPU跟威綸通的屏是可以用的,煩請高手指教,謝謝!


  
三菱連線;屏設置圖
活到老,學到老!
微信號:anjjyy2013
添加時注明來自工控人家園
壓縮包用WINRAR打開,沒密碼
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 987 個
工控威望: 8889 點
下載積分: 13628 分
在線時間: 936(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2025-04-03
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-03-20 10:05
感謝威綸的工作人員指導,雖然沒達到我的要求,但是,終于能連線,下面講講要點




威綸這邊,選三菱Q 以太網,默認255就可以,見圖;
三菱運動模塊才有以太網口,打開MT,按圖設置,注意的是端口是16進制,1387才是威綸的4999,10進制;
人機連接的是運動模塊,不是內置的PLC.
[ 此帖被anlyl2014在2022-03-20 10:12重新編輯 ]