樓主  發表于: 2022-07-08 08:58
如題,在變頻器上端可以接漏電保護嗎,是否區分使用在三相電還是兩相電的不同場景
李乙辰小李
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 182 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2023-05-09
最后登錄: 2025-04-03
查看李乙辰小李的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-09-13 16:39
看功率了,我用過0.75kw的變頻器,接的漏保,用了很久也沒事,功率大的我試過,容易跳