欧美成人性a片免费观看办公室,美女来了视频免费看,国产一卡2卡3卡4卡2021免费观看,曰本a级毛片在线观看

jiangwei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 454 點
下載積分: 3236 分
在線時間: 282(小時)
注冊時間: 2007-09-24
最后登錄: 2025-05-03
查看jiangwei的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-08-22 13:59
各位大師麻煩幫忙看下這個200SMART的數據是怎么采集到1200的DB1中的,就是現場用200SMART的PLC采集液位,壓力,溫度。然后1200的PLC中的DB1在來讀取200SMART中采集的數據,F(xiàn)在的問題是在兩邊的程序中都沒有發現通訊部分的程序,但是DB1中的數據是通過什么方式得到的,麻煩幫忙分析下。1200是博圖V15.1的版本
附件: 程序.zip (808 K) 下載次數:99
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
今天的努換來明天的收獲
菜鳥學工控_1
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 395 個
工控威望: 2542 點
下載積分: 1657 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2017-08-29
最后登錄: 2025-05-05
查看菜鳥學工控_1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-08-23 07:47
打不開TIA V15.1,樓主確定S71200里面沒有與Smart 200 TCP/IP通信程序?如果真沒有,那就1樓所說的了使用了上位機或者觸摸屏腳本轉換之類的中轉,TIA不能GSD導入Smart 200,
菜鳥學工控_1
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 395 個
工控威望: 2542 點
下載積分: 1657 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2017-08-29
最后登錄: 2025-05-05
查看菜鳥學工控_1的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-08-26 16:00
14樓大佬給出了答案,定時傳送62個字,之前大家都在猜測是不是放到HMI或者上位機里面做數據交互了
[ 此帖被菜鳥學工控_1在2022-08-26 20:23重新編輯 ]