tangshi
tangshi
級別: 工控俠客
![]() |
圖片:
![]() 最近做一個抽風機抽風做壓力實驗遇見的問題,變頻器型號是:FR-D740-036SC-EC,通風機帶一個風輪,慣性大,減速運行,和變頻器停止都會造成變頻器故障,同樣的變頻器,同樣的風機,原先老外做的可以實現讓風機快速降速,快速停止,也沒有用到制動,沒有制動電阻,單一調加減速時間沒用,假設50HZ啟動起來,降到49.5hz可以正常降速,降得少沒事,一下子降到45HZ就報故障,因為風機速度降不下來,但是老外不知道怎么調的參數,可以讓風機快速降速和停止, 下邊的圖片是接的線,就一個端子啟動,和故障輸出,哪個大佬可以提示提示, |
---|---|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
![]() |
用軟件讀出老外設置的變頻器參數,傳到你用的變頻器中 |
|
---|---|---|
|