欧美成人性a片免费观看办公室,美女来了视频免费看,国产一卡2卡3卡4卡2021免费观看,曰本a级毛片在线观看

栗悟飯龜波功
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 139 點
下載積分: 889 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2022-11-04
最后登錄: 2025-03-18
查看栗悟飯龜波功的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-07-08 12:04
本人遇到一個很奇怪的問題,BMOV D1000 D700 K40的指令,之前一直可以傳輸過去,期間有一次PLC的時鐘數據丟了,本人判斷大概是停電停了一段時間導致的。
就是從那時候開始,其他數據還是可以傳輸,但是D1030傳不到D730里去了,我離線模擬又是可以的,不知道是什么情況,有沒有大神遇到過這種問題
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 987 個
工控威望: 8889 點
下載積分: 14258 分
在線時間: 938(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2025-04-21
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-07-09 07:48
你可以試試,塊傳送到別的D,以驗證是否有程序暗訪D730或D1030;例如:BMOV D1000 D7000 K40;或者BMOV D3000 D700 K40